高层民用建筑消防用水量计算

发新帖 回复

1消防用水量        消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。 1.1室外消火栓        设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

1消防用水量

       消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。

1.1室外消火栓

室外消火栓.jpg

       设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3

1.2室内消火栓

室内消火栓.jpg

设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.5.2),本工程应为一类高层民用建筑,h=77.5m>50m,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3

1.3自动喷淋灭火

自动喷淋.jpg

       设计流量:依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,查表可知,中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3。则Q=21.33×1.3=27.73L/s,一般取30L/s;作用时间取1h。

一次灭火用水量:30L/s×1h=30×1×3600/1000=108m3

1.4水喷雾灭火

水喷雾.jpg

       设计流量:依据《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219,查表3.1.2,确定喷雾强度与持续喷雾时间,其水力计算步骤为:

      (1)水雾喷头流量

1-1.jpg

      (2)保护对象水雾喷头计算数量

1-2.jpg

      (3)系算流量

1-3.jpg

      (4)系统设计流量

1-4.jpg

       灭火用水量:36/s×0.5h×1×3600/1000=64.8 m3

表1-1.jpg

  • 收藏9

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • 汇散不尽
    汇散不尽 2018年10月23日 19:54:54 2楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 加倍努力
    加倍努力 2018年10月23日 21:20:03 3楼
    好资料,学习计算了。
    回复 0 举报
  • cerily1988
    cerily1988 2018年10月24日 00:25:05 4楼
    一般自动喷淋喷淋灭火系统 跟水喷雾灭火系统取大值,不会同时启用,所以储水量没这么多,还有室外消火栓水量为什么不用储存也没用说明。
    回复 1 举报
  • 丹青墨雪
    丹青墨雪 2018年10月24日 08:54:04 5楼
    看看学习下
    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2018年10月24日 09:04:44 6楼
    谢谢分享!
    回复 0 举报
  • wxlyy
    wxlyy 2018年10月24日 09:09:08 7楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • hbs13829780462
    hbs13829780462 2018年10月24日 10:52:19 8楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • lr_room
    lr_room 2018年10月24日 16:54:28 9楼
    感谢分享,学习
    回复 0 举报
  • 寻星星
    寻星星 2018年10月25日 10:28:53 10楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • shilaoqi
    shilaoqi 2018年10月25日 12:28:57 11楼
    谢谢楼主的分享!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料