请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?请各位大神赐教,不胜感激!

请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?请各位大神赐教,不胜感激!
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!